Asunto: como comprobar tiristores?? MensajePublicado: 10 Nov, 2009 - 08:28
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 10 Nov, 2009
Mensajes: 4

hola compañeros me gustaria saber si alguien sabe como comprobar los tiristores de un arrancador danfoss de un motor de 160A, es encapsulado tipo boton y referencia T588N12TOF de eupec.
Gracias.



tiristor.jpg

tiristor.jpg


 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
troyano42
Asunto:  MensajePublicado: 07 Dic, 2009 - 11:59
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 31 Oct, 2009
Mensajes: 15

Compañero los tirisistores de potencia los tienes que checar con un megaometro con el que se pruevan los motores es decir tienes que checar el aislamiento de las terminales de potencia cuyo valor de aislamiento tiene que ser mayor de 20 MOhom con un voltaje de al menos 400V, asi los checo en la proactica.
mencionas que el arrancador es de la marca danfos estos arrancadores en el manual traen una prueva que se puede hacer a los tiristores checalo sino tienes el manual lo puedes bajar de su pagina en Internet con el modelo del arrancador
espero que mi respuesta te sirva
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:     
Cambiar a:  
Todas las horas son GMT
Publicar nuevo tema   Responder al tema
Ver tema anteriorEntre para ver sus mensajes privadosVer tema siguiente
 Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA »  Electronica de Potencia
powered by phppowered by MySQLPOWERED BY APACHEPOWERED BY CentOS© 2004 - 2025Información Legalpoliticas de cookiesipv6 ready