Asunto: Ayuda sobre grosor y potencia MensajePublicado: 12 Dic, 2006 - 06:36
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 26 Oct, 2006
Mensajes: 12

weno no se si este mensaje iria en este foro pero weno, la cuestion trata sobre la instalacion de electricidad en un sitio
os pongo un enlace a una foto del esquema que quiero hacer


Weno os explico los numeros
1-Toma de corriente 220V
2-Inerruptores
3-Reactancias para flurescentes
4-Cables que van conectados a dos bases de enchufes de 3 enchufes
5-Cables que van conectados a otro enxufe
6-Cables conectados a un trasformador
7- cables que irian conectados a unos flourescentes de 14 y 18w
(en esta instalacion van a ir enxufadas cosas de no muy alta potencia como taladros, amoladoras, caladoras, termoselladoras, y la cosa seria que los cables no se fundirian

Preguntas:
1 ¿Que grosor de cable debo poner para que no se funda
2 ¿los interruptores de que potencia max les pondriais?
3 ¿como podria hacer yo una toma tierra?
4 ¿ para poner unos interruptores a las regletas de enxufes mejor que sean de potencia alta no?

Gracias

(tengo un automatico por ahi suelto apra que si hay corto no se fundan yo le puse una vez y salto ese y los de la casa, por que pasa eso, no deberia saltar solo ese si el corto esta en esa zona??)

Gracias[/img]
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
GOGISA
Asunto: Ayuda sobre grosor y potencia MensajePublicado: 13 Dic, 2006 - 01:14
Experto
Experto


Registrado: 19 Nov, 2006
Mensajes: 162

Quieres saber que sección deben tener los cables que uses para la instalación, pero con los datos que facilitas no es suficiente. Deberías de hacer una aproximación sobre cuantos equipos pudieran estar conectados al mismo tiempo y con la suma de potencia de todos ellos saber el consumo real en Watios y ya se podría saber el tipo de sección necesaria.

Acerca del automático que te saltó al haber sobrecarga, posiblemente sea de la misma potencia que los otros que le precedían e incluso mayor.
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
l1llo5
Asunto:  MensajePublicado: 13 Dic, 2006 - 02:40
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 26 Oct, 2006
Mensajes: 12

weno mira a los enxufes van conectados aparatos de 600-700watios y alguno de 900, y la verdad no se si poner cables de 2,5 o 4 milimetros, que me recomendais, que resistan mas o menos unos 5000watios en los exufes
¿Que pondriais?
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
GOGISA
Asunto: Ayuda sobre grosor y potencia MensajePublicado: 14 Dic, 2006 - 12:32
Experto
Experto


Registrado: 19 Nov, 2006
Mensajes: 162

Vale con el dato, para esa potencia necesitarías una sección aconsejable del 6 y evitarías calentamiento en la red.
Aunque con la sección del 4 también podría valer, correrías riesgos y sobre todo si el tendido es largo.

Para usar una sección inferior, deberías de separar ó ramificar la instalación, o sea; independientemente de separar la iluminación que como dijiste al principio se trata de bajo consumo al tratarse de fluorescentes y no afectaría mucho a la sección; deberías de separar en dos la línea de carga, claro eso sí, haciendo un reparto proporcional de la potencia en cada rama y separadas cada una por su correspondiente limitador. para este caso ejemplo:

1 Línea de luz sección 1 ó 1,25
2 Líneas de fuerza seción 3 para cada una para un reparto equitativo de unos 2500 Watios cada una.
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 14 Dic, 2006 - 01:01
Vive en el foro
Vive en el foro


Registrado: 08 Jul, 2004
Mensajes: 253
Ubicación: Algorta (Vizcaya)
La densidad de corriente D es igual a la intensidad I partido por la sección S
D=I/S
La densidad varía en función de muchos parámetros pero para lo que tu quieres puedes situarla alrededor de 4 a 5
Esto quiere decir que si una sola línea tiene que soportar los 5000W (a 220V) tendrías que poner cable de 4 y estarás aplicando una densidad de corriente de 5,6A por mm cuadrado.
Como lo normal es que pongas lìneas independientes para los distintos enchufes, debes poner cable de 2,5 para cada una de esas líneas y en cada enchufe podrás conectar una carga de 2200W máximo (a 220v) ya que ese cable soporta 10 amperios aplicando una densidad de 4 amperios por mm cuadrado.
En cualquier otro caso, por ejemplo, si solo vas a conectar cargas de 1000W ó menos, despejas la S y pones la sección comercial inmediatamente superior. (cable de 1,5)

Lo del magnetotermico que disparó con los de la casa, puede ser lo que te dijo GOGISA.
Las protecciones pueden ser selectivas si la instalación está bien diseñada y cada zona está protegida con el PIA adecuado. Lee el reglamento electrotécnico de BT y verás las instalaciones de viviendas. También se especifica todo lo referente a las tierras
Un saludo
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:     
Cambiar a:  
Todas las horas son GMT
Publicar nuevo tema   Responder al tema
Ver tema anteriorEntre para ver sus mensajes privadosVer tema siguiente
 Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA »  Electronica analogica
powered by phppowered by MySQLPOWERED BY APACHEPOWERED BY CentOS© 2004 - 2025Información Legalpoliticas de cookiesipv6 ready