Asunto: 12v 1000mA a traves de utp MensajePublicado: 23 Jun, 2008 - 07:49
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 23 Jun, 2008
Mensajes: 1

Hola, tengo que alimentar una camara de seguridad con un consumo max de 1000mA a traves de un cable utp cat.5(los tipicos de redes informaticas), a una distancia d unos 50metros, es esto posible o este cable no es valido para ello, ah, usando solo un par de hilos, saludos a todos
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
neutro
Asunto: Re: 12v 1000mA a traves de utp MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 07:20
Habitual
Habitual


Registrado: 03 Jun, 2008
Mensajes: 118
Ubicación: Córdoba-España
sergiochd, no conozco el tipo de cable, me imagino que será de unos 0,25 mm. de sección, en 50 mtr. tendrás una caida de tensión importante.

Intenta solucionarlo, con un condensador electrolítico de 2 o 3.000 Mf. a 16 v., donde se producirá el consumo, pudiera ser que funcionase, si no perfecto, que la cosa "pite".

Si no funconase, solo te queda un recurso, hacer una fuente de mas voltaje por ejemplo 30v. c.c. y luego donde se encuentre la camara, montar un regulador a 12v. con electroliticos "gordos", y una vez que tengas la regulación a 12v. alimentar la cámara.

No se si me he explicado.

Suerte

neutro
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
Josebur
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 08:57
Experto
Experto


Registrado: 16 Mar, 2008
Mensajes: 183
Ubicación: Cerca de Toledo
Hola, ese tipo de cable lleva hilos muy finos y 50m son muchos metros para dos hilos, si te es posible une dos o tres hilos por polo,creo que asi no tendras problema.
Un saludo y suerte
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
xantitus
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 10:54
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 22 Jun, 2008
Mensajes: 5

Yo no usaria UTP para alimentarlo, si te es posible tirale una manguera bipolar con seccion 1mm.
Ademas ten en cuenta que a veces al ser larga la distancia, la tension 12 VDC que seguramente transportaras, tiende a parasitarse provocando ondas en la imagen. Para solucionar ese problema puedes hacer llegar 220 VAC hasta al lado de la camara y alli montarle un pequeño alimentador, por ejemplo en una caja de derivacion.
Espero haberte sido de ayuda, hasta otra.
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
Doguie
Asunto:  MensajePublicado: 15 Jul, 2008 - 07:31
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 15 Jul, 2008
Mensajes: 9

EL cable UTP cat. 5 tiene una resistencia aproximada de 0,09R/m con lo que en 50 metros, con una corriente de 1 ampere y usando solo un par tendrías una caída de tensión de 4,5 V. Me parece demasiado para el buen funcionamiento del equipo. Si usás 2 pares (ya que 100 base tx usa solamente 2) la caída de tensión sería la mitad.
La otra opción sería usar una fuente de mayor tensión y poner un regulador de 12V en el otro extremo, como bien comentaron más arriba.


Saludos
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
trapp34
Asunto:  MensajePublicado: 02 Sep, 2008 - 03:12
Nuevo en el Foro
Nuevo en el Foro


Registrado: 02 Sep, 2008
Mensajes: 2
Ubicación: Girona (España)
Hola sergiohd,

Si es posible hacerlo, de hecho existen en el mercado ya montados para cortas distancias no mas de 20 o 30 metros.

Lo que necesitas se llama Poe injector / Poe Spliter, lo de POE significa POWER OVER ETHERNET.

Aparte de los que comercializan distintas marcas que seguro te suenan D-Link, Linksys, Senao, etc. He encontrado en una web de USA http://eidusa.com/Electronics_Kits_PoE_injector.htm, el problema seria el coste del transporte, para pedir uno solo no vale la pena.

Ten en cuenta que siempre hay que poner un par de aparatos, uno donde mezclamos tension y datos en el cable UTP (en distintos pares, por supuesto) y otro donde separamos tension y datos, para alimentar el dispositivo.

Cables 1,2,3,6 -> datos (verdes y naranjas)
Cables 4,5 -> tension + (azules)
Cables 7,8 -> tension - (marrones)

Evidentemente hay que tener en cuenta la caida de tension en distancias mas largas, solucionable aumentando la tension de alimentacion en la parte del switch y agregando un regulador en la parte del dispositivo a alimentar.

Quiero desarrollar un proyecto parecido, pero aumentando el nivel de sofisticacion, para que me sirviera para un gran numero de dispositivos. He abierto un post a tal efecto pues no se mucho de electronica y me iria bien un poco de ayuda.

Asi que si hay alguien mas interesado en el tema el post es el siguiente http://www.electronicafacil.net/foros/PNphpBB2-viewtopic-t-3698.html

Espero te siva de ayuda.
 
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado  
Responder citando Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:     
Cambiar a:  
Todas las horas son GMT
Publicar nuevo tema   Responder al tema
Ver tema anteriorEntre para ver sus mensajes privadosVer tema siguiente
 Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA »  Electronica analogica
powered by phppowered by MySQLPOWERED BY APACHEPOWERED BY CentOS© 2004 - 2025Información Legalpoliticas de cookiesipv6 ready